以太网口浪涌静电防护设计方案
参考电路
QQ图片20210602153130.png
QQ图片20210629172331.png
特点:
方案选择前级使用GDT气体放电管,将泿涌电流通过开关式气体放电管泄放到大地,中间充分利用网络变压器的电感特性,起到去耦和隔离作用。
第二级使用ESD器件TVS二极管阵列,它能够将残留的频率成分浪涌吸收,并且在IPP下钳位电压降到8V左右,这样以太网芯片就处于安全保护状态。
符合的标准:
符合IEC61000-4-2 (ESD): Air - 15kV, Contact - 8kV
TU-T K.21 (10/700 μ S) 阻抗(40Ω ) 差模:2.0KV 共模:6KV
器件选择
气体放电管:LT-BA151N、BC091N-H
ESD器件:SLVU2.8-4(SOP-8)

浪拓电子不仅是浪涌过压静电防护设计方案商,同时也是优秀的电路保护器件供应商,除了提供高可靠性的浪涌防护方案也为您提供高性价比的电路保护器件。