磨面机组检修,工人反映关了单台机停不下来,关了总急停还是停不下来,所有的都停了就那一台不停。最后关了断路器,那单台机才停下来。到了机组现场,总急停还是按着的,用的常闭触头,总急停控制一个接触器式中间继电器,中间继电器的常开接的所有控制回路电源。现场有十组单台机的启动停止按钮,中间继电器不得电吸合,现场是无法启动的。
按工人的说法,那一定是单台机的接触器粘连了,可找到那台机的接触器,并没有吸合。我打开了总急停,单独启停那台机,看似正常,却有点停机延长的现象。
现在只有换个接触器以防万一了,换好后启停正常。拆开旧的接触器,上下动静触点都有蜂窝,粘连起弧的迹象。
不知道是不是接触器选型过小,还是质量问题呢?电友A:选型过小!电流过大,接触器胶溶化变形!无法断路!电友B:接触器铁心有油腻,很小一块就能粘住,施耐德,不买到高仿,质量很好的。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!