在进行跌落保险操作之前,为防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉合跌落保险。
在进行跌落保险的操作之时,必须穿戴经检验合格的安全帽、护目镜、绝缘手套、绝缘鞋或绝缘靴,使用与电压等级相匹配的经检验合格的令克棒。
令克棒又称为绝缘棒、拉闸杆、绝缘拉杆,由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。
操作的时候必须两人进行,必需经过专业的培训,持证上岗。
操作时,一人监护,一人操作。雷电或者大雨天是禁止操作的。
拉合跌落保险时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,如绝缘子拉断、开裂,鸭嘴拉偏,操作环拉掉、撞断等,严重时,整个跌落保险拉下来,砸到人就严重了。因此分合必须到位。
拉跌落保险时,先用令克棒顶端的拉勾穿过跌落保险的拉环,然后用力一拉,拉离鸭嘴时,拉到一定位置就缓慢放下跌落保险,使令克棒拉勾退出跌落保险拉环,进行下一个操作。
合跌落保险时,将跌落保险的上触头推入鸭嘴,先是令克棒顶端拉勾推动跌落保险上触头,到达一定位置时,熔断器上触头对准鸭嘴,靠爆发力就一下压入鸭嘴了。在用令克棒拉勾往上压鸭嘴几下,再轻拉拉环,检查是否合好。
操作跌落保险是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤,引起接触不良。因此,拉合跌落保险一定要力度适中。合闸后一定要检查是否合到位,减少后期不必要的麻烦。
跌落保险拉闸操作步骤:
1、先拉中间相;
2、再拉背风边相;
3、最后拉迎风风相。
为什么要先拉中间相呢?
这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉开中间相所产生的电弧火花最小,不至于造成相间短路。
那为什么再拉背风边相,最后拉迎风边相呢?
由于中间相已经拉开,背风相与迎风相距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成的相间短路的可能性也很小。如果先拉迎风相,再拉背风相时,可能会造成拉迎风相时,风吹电弧造成短路。因此最后拉迎风边相,仅有对地的电容电流,产生的电弧火花则比较轻微了。
跌落保险合闸操作顺序:
1、先合迎风相;
2、再和背风相;
3;最后合中间相。
注意:电是看不见摸得着的东西,要对其心存畏惧,必须严格按照操作规程执行,禁止违章操作,以免造成不可挽回的局面。