48V直流电源端口高等级(4KV/2KA)防护电路


-48V防雷保护.png

48V电源端口防护电路一般采用一颗高通流的TVS管SMBJ58C2H做差模防护,单颗器件可以满足浪涌4KV的冲击,且拥有较低的残压,共模对地采用一颗90V的陶瓷气体放电管(LT-BM091M).

QQ图片20240419114339.png

方案如下图所示:


满足IEC61000-4-5 电源端口CM/DM 4KV-2KA等级的测试要求。