(1)模块1:
Rt为正温度系数电阻 | IC1输出 | IC2输出 |
温度低于下限 | 0 | 1 |
上下限之间 | 0 | 0 |
温度高于上限 | 1 | 0 |
Rt为负温度系数电阻 | IC1输出 | IC2输出 |
温度低于下限 | 1 | 0 |
上下限之间 | 0 | 0 |
温度高于上限 | 0 | 1 |
(2)模块2:或门电路
温度高于上限或者低于下限,使得 D1 或者 D2导通。
温度处于上限与下限之间,使得 D1 和 D2都截止。
(3)模块3:振荡电路
RC振荡电路,若输入信号M是高电平时振荡,若是低电平时停止振荡。
Rt 为正温度系数时,温度高于上限 IC1 出 1,低于下限时 IC2 出 1,都可实现蜂鸣器 H 报警;
Rt负温度系数热敏电阻,温度高于上限 IC2 出 1,低于下限时 IC1 出 1,也都可实现蜂鸣器 H 报警。
即热敏电阻可以是正温度系数,也可以是负温度系数,此电路都可实现蜂鸣器 H相同的报警功能。