作为电工,要是有人问你:

变压器的主保护是什么?

你肯定说:不就是纵差保护和瓦斯保护啊。

要知道,瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。

我们今天说的就是和“瓦斯”有关。

forum.jpg


近日,听闻电工同仁分享了一起真实的主变故障情况:

某变电站保护屏报“主变轻瓦斯”故障报警并无法复归,现场检查确定轻瓦斯保护正确动作。

或许有同仁会问:何必小题大做,轻瓦斯保护怕什么呢?

的确,现场经过对瓦斯继电器和集气盒进行排气,轻瓦斯动作接点返回,故障告警消失。

或许你会问:这样就完了?轻瓦斯保护处置就这么简单?

这是一般的套路,一般轻瓦斯保护是进空气了,排排气就好了,谁知这次却“摊上大事了”。

因为,没过多久,轻瓦斯保护又一次动作。这说明问题严重了。

电工终于开始警觉起来。查阅专业资料我们可知:“若瓦斯动作不是由于空气侵入变压器所致,则应检查油的闪点,若闪点比过去记录降低5℃以上,则说明变压器内部已有故障,必须停电作内部检查。”

通过主变油色谱在线监测装置报警及趋势分析,确认主变内部存在故障立即申请主变停运,后经油色谱化验结果显示乙炔(C2H2)严重超标,故障类型判断为电弧放电。

作为电工,我们可得到以下启示:

应重视主变压器轻瓦斯报警的处理。当主变压器本体出现轻瓦斯报警时,应结合变压器在线油色谱数据开展分析,若特征气体含量异常时应立即申请停电检查;当主变压器连续出现轻瓦斯报警时,也应立即申请停电检查。

应重视变压器油色谱在线装置的日常维护工作。保证装置测量准确,报警可靠。

各位觉得呢?