一、KEPServeEX 作为 OPC UA Server:

以 UaExpert 作为 OPC UA Client  程序测试本地连接


1.   打开 KEPServerEX Configuration,配置需要采集的通道设备以及标签,本例以 simulator 变量标签为例,创 建一个 simulator 驱动设备。

图片 1.png

自定义通道和设备名称,其他全部默认即可,创建完成添加标记,这里我们使用 R0001 来模拟

图片 2.png

2.   接下来 启用 OPC UA Server功能

右键项目,选择属性,在 OPC UA 页面确认

“启用 ”== 是 (默认是启用状态不用修改)

“允许匿名登录”== 是  若在 KEP 中没有设置用户管理器添加用户名密码需要启用允许匿名登录

图片 3.png 图片 4.png

3、接下来配置 OPC UA 配置

右键点击系统托盘处,绿色的 KEPServerEX Administration 图标,选择“OPC UA 配置”,如果没有找到此 图标,可以从开始菜单中打开 KEPServerEX 6 Administration

图片 5.png

4. 接下来添加 “服务器端点”

网络适配器----一般选择电脑网卡

端口号----  自定义通信端口,默认49320,(需要防火墙开放对应端口)

安全策略----有四种模式可供选择,除了“无”以外其他安全策略需要 server 与 client 互相交换证书

图片 6.png
5. 接下来 停止\启动 运行时服务 使设置生效

注意: 对“OPC UA 配置”的设置,均需要重启运行时服务方能生效

图片 7.png

接下来使用UaExpert 进行 UA 本地连接测试,这里我们 URL 填写 kep 中配置的 url,安全策略选择“无”,

连接成功之后,即可浏览此KEPServerEX UA Server 中的所有标签、添加此变量标签之后,可以查看当前的数据更新 图片 8.png