经过现场测试,测出电磁阀开通的霎那,控制电路的电源输入端电压跌落近40%多,基本确定隐患原因。
在断续电路开通的瞬间,上升的冲击电流需求需要通过电感供电,但电感的特性是抑制电流的变化,抑制电流突变的过程会产生反相电动势U=L*di/dt(如图1标注),DC电源的输出V-U之后,成为控制电路的输入电压,U大到一定程度,控制电路的电源自然就电压低了,电压跌落报警的复位也就很难避免了。这种接法叫单点串联接法。
变通办法是改变一下接法(如图2)。这样,电感的反相电动势就影响不到控制电路了。