请教下下图PNP控制继电器方式?

2021-2-26 10:18:49 显示全部楼层
113413jzvktsp7scssht7m.jpg
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

最新评论

楼层直达:

Lgnited

  • 52 主题
  • 175 帖子
  • 878 积分
  • 身份:版主
  • 论坛新秀
  • E币:1061
Lgnited 2021-2-26 21:52:00 显示全部楼层
你好,我根据你的图特意仿真了一下,是存在些问题的。PNP的PN结要的发射极-基极的VEB电压一般在0.2V-0.7V之间,和一点us级别的电流,才可以开启这个三极管,这是基本原理。如果需要使用这个电路就要要求JD-VCC的电压是比GND小,是负电压。PNP导通后,relay1就拉低为GND,假设JD-VCC电压是负压了,4148就直接正向导通了,二极管压降小了,线圈就无法吸合触点,所以这个PNP放在这里是不合适的,是错误的,必要使用PNP 就需要修改电路。这里PNP更换为NPN就合适了。一般PNP都是放在负载的正向前方位置,一般NPN就是放在放在负载的负端后面位置。NMOS和PMOS也是,因为驱动这些三极管需要一定的电位,三极管这个电位到底是基于VBE还是VEB,MOS还是VGS还是VSG,相减后是正还是负电位,不必过于PNP还是NPN,原理都是一样的,只是那个更容易使用,特定的场所指定使用那个。

点评

用的那个软件仿真的呢  详情 回复 发表于 2021-2-26 22:51

逆风22

  • 0 主题
  • 2 帖子
  • 234 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:215
逆风22 2021-2-26 18:57:13 显示全部楼层
D7.D8是不是接反了

点评

这个二极管是用于,线圈就是关断瞬间的时候可能会产生一个高于VCC的电位假设VEM,如果这个VEM到地的电势差很大,那就对(VEM到GND)后续电路的应力损耗很大,所以加一个二极管流向VCC消耗这部分电,VEM-VCC电位差就  详情 回复 发表于 2021-2-28 14:18

电子阔少

  • 84 主题
  • 318 帖子
  • 1104 积分
  • 身份:实习版主
  • 论坛新秀
  • E币:1259
电子阔少 2021-2-26 22:51:23 显示全部楼层
Lgnited 发表于 2021-2-26 21:52
你好,我根据你的图特意仿真了一下,是存在些问题的。PNP的PN结要的发射极-基极的VEB电压一般在0.2V-0.7V之 ...

用的那个软件仿真的呢

点评

很多软件都可以,我这是用TINA-TI。ltspice ,pspice等等  详情 回复 发表于 2021-2-26 23:10
广告

Lgnited

  • 52 主题
  • 175 帖子
  • 878 积分
  • 身份:版主
  • 论坛新秀
  • E币:1061

Lgnited

  • 52 主题
  • 175 帖子
  • 878 积分
  • 身份:版主
  • 论坛新秀
  • E币:1061
Lgnited 2021-2-28 14:18:54 显示全部楼层
逆风22 发表于 2021-2-26 18:57
D7.D8是不是接反了

这个二极管是用于,线圈就是关断瞬间的时候可能会产生一个高于VCC的电位假设VEM,如果这个VEM到地的电势差很大,那就对(VEM到GND)后续电路的应力损耗很大,所以加一个二极管流向VCC消耗这部分电,VEM-VCC电位差就会少了些电压的应力,因为只是一瞬间的应力,所以一个二极管就可以。如果是一个过程的话,那就要加上电容和电阻进行缓冲和消耗的VEM。原理大概这样,所以到底有没有接反,需要电气分析下。