6-35kV发电机及变电站在电网中性点不接地情况下,母线PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的金属通道。电网相对地电容的充电,放电,会通过PT的一次次绕组,使铁芯深度饱和,因此在电网接地消失时,会在PT一次绕组出现涌流,将PT的熔丝熔断,一次消谐器可以有效地限制PT一次侧的涌流。 一次消谐器立放3个.jpg
      当母线空载或者负载较轻时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳定,出现接地误动作,PT熔丝烧断等现象,严重者会烧毁PT。在一次中性点安装一次消谐器可以很好的避免这种情况的发生。
      当半绝缘的PT在系统中三相不平衡或者谐振严重者,外壳可能会带电,影响整机的绝缘安全性,因此很多生产厂家在一次消谐器上并联一个放电管,在外壳或者中性点电压过高时,通过并联的放电管可以更快的释放电压,使系统回复的更快。