差分输入信号检测不用仪表运放,也不直接送入高精度的ADC芯片,而是直接采用这种在运放同向输入端电压抬升VREF的形式,是否可以完成压力传感器差分放大的功能?VOUT=差分信号*放大倍数+VREF基准?
全部回复 12
- 4 主题
- 233 帖子
- 4718 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:3571
发消息
这两个电路,肯定不行
他的点评
发表于 2023-4-22 12:38
详情
回复
深蓝电子 发表于 2023-4-19 23:11
这两个电路,肯定不行
怎么不行 你倒是分析一下啊 大师
深蓝电子 发表于 2023-4-22 14:51
要用差分电路:1. 单个运放的差分电路 2. 三个运放构成的仪表放大器 3. 仪表放大器芯片 ...
1.单个芯片的差分 很多ADC芯片自带
2. 2和3什么区别啊
深蓝电子 发表于 2023-4-22 15:14
你把传感器的内部电路和运放电路画在一起看一下,这两个电路无法正常工作 ...
那要如何设计呢
深蓝电子 发表于 2023-4-29 23:07
仪表放大器芯片内部也是三个放大器,但是放大器及电阻的对称性比较好,因此性能(共模抑制、温漂等)更好, ...
直接用ADC芯片 不想那么麻烦
pascal116 发表于 2023-5-9 16:52
在成本可控的情况下,为何不直接考虑仪表放大器,比如AD620
620有带AFE的高精度差分ADC香吗