1、DC24V电源防护方案电路图
图:DC24V电源防护方案电路图
陶瓷气体放电管
GDT【BC301N-D】直流标称电压:300±20%V,冲击电流(8/20μS):2KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ;
瞬态抑制二极管
TVS5【SMBJ36CA-TP】Vbr:40.0-44.2;Ir:5μA;Vrwm:36.0V,Ipp:25.8A;Vc(V):58.1封装:SMB/DO-214AA
小结
①此方案后级采用反应时间很快,残压较低的TVS
②前级采用通流量大,体积小,无续流能力的贴片GDT
③中间用电感L1,L2做退耦,驱动GDT泄放大电流
此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5等浪涌测试标准 此电源方案可通过1.2/50-8/20μS组合波浪涌测试。
2、AC24V电源防护方案
图:AC24V电源防护方案电路图
陶瓷气体放电管
GDT【LT-BF091M】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):5KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ。
GDT【B3D230L-CD】直流标称电压:350±20%V,冲击电流(8/20μS):5KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,无续流产品。
瞬态抑制二极管
TVS【SMBJ58C2H】Vbr:64.4-71.2;Ir:5μA;Vrwm:58.0V,Ipp:16.1A;Vc(V):93.6,4KV@10/700uS;封装:SMB/DO-214AA
小结
①前级采用通流量大,体积小,无续流能力的贴片GDT
②后级采用反应时间很快,残压较低的TVS二极管
③中间用电感L1,L2做退耦,驱动GDT泄放大电流
此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5等浪涌测试标准 此电源方案可通过1.2/50-8/20μS组合波浪涌测试。
防雷过电压保护首选深圳浪拓,让您的产品更安全!