电气过应力所致功能失灵带来的工业网络故障时间产生的巨额费用使得网络节点保护变得非常有必要,特别是静电放电、电感开关和雷击所引起的电气瞬态的保护。因此,国际电工委员会 (IEC) 定义了三种瞬态抑制测试标准,旨在保证测试期间和测试后电路的正确运行。
瞬态抑制测试系列
我们将讨论三种 IEC 标准:
静电放电 (ESD) 抗扰度 (IEC61000-4-2)
电气快速瞬态 (EFT) 抗扰度,或猝发抗扰度 (IEC61000-4-4)
浪涌抗扰度 (IEC61000-4-5)
浪涌测试是所有测试中最严格的测试,因为它模拟了雷电引起的开关瞬态。浪涌发生器产生的瞬态比 ESD 或猝发瞬态长约 1000 倍。另外,发生器的低源阻抗允许高压下的高浪涌电流,从而代表高能量脉冲。由于其高能量成份,测试序列一般由五次正浪涌脉冲和五次负浪涌脉冲(一分钟或更短时间脉冲之间存在时间间隔)组成。
下图显示了一个具有气体放电管和瞬态电压抑制器二极管 (TVS) 保护的典型 RS-485 节点电路的简化示意图。