我们在调试电源类产品时,会遇到有的客户对于功率因数又要求,有的对于谐波有要求,特别是以前的电子整流器,对于谐波分量要求很高,我们在调试过程中,都会遇到有跷跷板的时候,有时候,功率因数调好了,谐波分量又不能满足要求,着实让人头大,不知各位大佬在实际的工作中,有无遇到此类问题,又是如何规避此类问题的;
欢迎各位大佬前来讨论,请多多指教
话题活动时间:即日起 — 2021/9/30
所有参与者将获得:20个 E币
简单qqq 发表于 2021-9-15 17:16
哈哈哈,这个问题太专业了,还在学习中
Awen 发表于 2021-9-17 13:27
没有哈,不存在专业的说法哈,这个月的任务要完不成了
电子阔少 发表于 2021-9-17 13:42
电源类产品中调试时,如何处理功率因数校正,调试的时候,还能调功率因数么,都是设计基本上定了大概范围了 ...
电子阔少 发表于 2021-9-17 13:55
对于工业用电的使用方,可以在低功率因数负载电路中,增加功率因数校正设备,或者使用高功率因数的负载。 ...
风雨欲来ds 发表于 2021-9-19 21:57
超过认知范畴太多,静观大佬们的讨论。