这个方向成储能新风口!新能源电站“一次调频”
政策驱动

国家标准《并网电源一次调频技术规定及试验导则》(GB/T40595-2021)正式发布,该文件将于5月1日实施,文件明确:接入35kV及以上电压等级的储能电站、风电、光伏等并网电源要按照该文件执行。
文件明确接入35kV及以上电压等级的储能电站、风电、光伏等并网电源要按照该文件执行。其中储能电站一次调频动态性能应满足下列规定:
一次调频有功功率的滞后时间应不大于1s;一次调频有功功率的上升时间应不大于3s;一次调频有功功率的调节时间应不大于4s;一次调频达到稳定时的有功功率调节偏差不超过1%额定有功功率。
随着新能源装机比例的装机比例提高,“一次调频”对风电、光伏发电站的要求也在不断提高,其中,电网企业关于一次调频的技术要求成为了行业关注的焦点之一。
传统的电网调频往往通过火电机组或水电机组来实现,风电和光伏发电机组不仅本身不具备调节能力,其出力的间歇性还增加了电网的调频负担。
为了缓解调频压力,国内从西北五省(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)到南网辖区五省(云南、贵州、海南、广东、广西),包括湖北、湖南在内的多个地方,都曾下发专门文件,要求存量风电场、光伏电站进行一次调频改造,新投产电站要具备一次调频功能。

什么是一次调频?
快速频率响应也称为一次调频,与二次调频(AGC)一同被认为是电网频率控制或频率调整的主要手段,而随着新能源装机规模不断增多,单一地依靠二次调频渐渐不能满足电网安全稳定的运行要求,一次调频的重要性凸显。
电网在频率偏离正常范围后,会顺序进行惯性响应、一次调频和二次调频来纠正,如果频率还未恢复正常值,将进行三次调频。
9375f5d4dec54309ace6bcab173cc0bc~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg
一次调频主要利用同步发电机组调速器等系统设备稳定频率,更多利用系统自身特性自动调节,但只能缓和,主要平衡随机负荷分量.
二次调频引入发电机组外部设备完成全部调频动作,主要依赖AGC(自动发电控制,Automatic Generation Control),能够平衡更长周期负荷波动,两次调频协调进行对系统快速恢复正常频率非常重要。
双碳下,新能源大规模、高比例发展,一次调频将与二次调频形成联调联动,共同保障电网安全稳定和电站生产效率。
一次调频和二次调频的差异:
d1db0292e20f4edda0e91ab9865c7e25~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg
资料来源:国网能源研究院,兴业证券