从事维修电工工作多年,期间经历过多起因同事,甚至是自身不规范操作所引发的故障。这些故障虽说比较好处理,但如同“疥癣”一般的故障现象,以及背后的原因则往往不由感叹——早知今日何必当初!
十多年前刚入行之时,初次跟着同事进行电动机绕组重绕工作,由于是第一次接触该工作不免有些兴奋。可当我们两人花了一上午将电动机重新嵌线整形捆绑完毕,准备送入烤箱预热浸漆之际,同事按流程用兆欧表对重绕后的绕组做绝缘摇测,万万没想到居然发现一相绕组居然存在接地故障!
面对这一情况,初学乍练的本人那是立马慌了神,着急忙慌地询问同事该怎么办。岂料同事对此却是一脸风轻云淡,表示:不要慌,这是小场面。在经过使用兆欧表对异常绕组持续摇测,仔细辩听后,终于找到了故障点——竟是本人在对定子铁芯进行清理时,疏忽大意致使一槽口处突出的硅钢片尖头未被打磨掉,结果在整形过程中扎入绕组致使故障出现。着实当时兴奋过了头。
前几年,一位同学盖好新房后,便将水电暖安装工作让本人做。当时本人恰好有事,便将这工作交由两位徒弟完成。原本以为非常顺利的工作,结果却在同学入住后不到两个月出现了问题:厨房的断路器莫名其妙的出现跳闸现象,有时一顿饭会跳闸好几次。本人得知消息后,立马就召集当事的两位徒弟前往排查。经过排查,发现问题是因为通往厨房线路上的一个接头虚接所致。为此,在两位徒弟处理完故障后,本人狠狠地将他们训了一顿——这也就是同学关系,换做其他客户是赔钱又丢人!
去年冬天,本人领着新招的徒弟组装电控柜。工作中本人告知徒弟所需注意事项后,便放手让他自己上手施工。在装配好电控柜试机过程中,竟出现了一台7.5kW变频器偶尔报“接地”故障现象,对此本人同样让徒弟自己动手排查——解铃还须系铃人嘛。在经过近两个小时的反复摸排后,徒弟终于找到问题所在:在变频器输出端至电控柜下方接线端子的电缆中,一个电缆头有几根细铜丝他并未压入接线端子内,而是裸露在外并且同电控柜金属底板间距离非常近。至于他为何花费这么久才找到原因,还是他粗心所致呀!