对于DC/DC模块电源,通常的测试指标为:
1、标称输入10%负载输出电压 Vo1;
2、最小输入电压满载输出电压Vo2;
3、标称输入电压满载输出电压Vo;
4、标称输入电压满载输出电压Vo3;
5、标称输入满载输入电流Iin;
6、输出电流Io;
7、绝缘电阻;
8、纹波。
通常的技术指标为电压调整率、电流调整率、转换效率。下面我们给出这三个指标的计算公式:
1、电压调整率=MAX(|Vo2-Vo|,|Vo3-Vo|) / Vo*100%;
2、电流调整率=|Vo3-Vo |/ Vo*100%;
3、转换效率=Vo*Io / (标称输入电压*Iin) *100%。