       作为PLC等工控系统上的标准配置,DI端口的功能特点我想也不需要在这里赘述。一般来说DI端口根据是否需要外接电源,分为有源、无源两种;根据端口适用的电压可分为高压型(典型的如220VAC)和低压型(24V等)。但是从电路的基本原理是几乎都是相同的——使用光耦电路识别开关信号,一方面可以使内部电路与外部电路隔离,另外一方面也可借用光耦进行电平转换。典型电路图如下:
无标题.png
图1
     在大部分场景条件下,上图的电路设计中是没有问题的,在实验室浪涌测试时也可以轻松通过正负2000的测试,但是如果现场更加复杂一点,干扰更大一点的时候能,这种设计是否可行呢,我们用测试情况来说明:
浪涌.png
图2
当DI端口浪涌等级上升至3000V时,DI端口出现误动作——光耦被误导通了。
误动作.png
黄色为原边,绿色为副边
图3
其实我们只需要在原来电路上进行一点小小的改进就能显著提高DI端口的抗干扰能力——在光耦的原边并联一个0.01uF的电容,进过测试改进后的DI电路浪涌测试可过3500V。