这个是什么情况啊,让我头疼了好几天。
这几天遇到了这么一个问题,台达HMI和松下PLC之间就是不通信,信号去哪里了啊?
难道是失踪了吗?
下面是我描述的问题。
1、松下plc为FP-XH-C60T,台达HMI为DOP-B07S411,两者之间采用rs232通信,PLC端端口号为0,HMI端端口号为1;
2、PLC端通信参数设置:
3、HMI端通信参数设置:
这个问题难为了我好多天。
按照解决问题的思路出发,分别找了以下几个方面。
1)PLC的制造商是对的,PLC的型号也是对的,连接的HMI端通信参数也是对的啊。核对完成没有问题。
2)PLC站号的选择,默认站号238,我也选择了238,但是依然没有连接成功。设置好了这个,这个地方是没有问题的。
3) 按照说明的要求,通信中断设置按照说明书上的设置进行的,不勾选取消连线,但是依然没有连接成功。设置好了这个,这个地方是没有问题的。
4)COM口也是对的,确认。
一直没有找到这个问题,后来突然想到了HMI模块参数设置这个问题。
模块参数中起始位址和元件为DT不是D。
这个是很大的一个发现,为啥当时自己没有注意这个问题呢。