RS-485接口易受ESD冲击、线缆放电事件及雷电引发瞬态的影响,保护电路必不可少。
如下RS485保护电路满足静电、雷击浪涌规范:
1) IEC61000-4-2静电放电(ESD)
2) IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT)
3) IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge)
主要浪涌测试标准.png

RS-485接口防护电路

QQ图片20210707161107.png

QQ图片20210526113719.png

■ 方案优势
一是根据元器件自身的特点相互补位,取长补短。比如TVS二极管虽然在保护响应速度等性能上优异,但是耐受瞬态高压冲击方面是个弱点,因此就需要和高性能的气体放电管GDT配合使用,才更为稳妥,这必须是在方案中考虑到的。二是尽量选择主流器件型号,最大限度保护客户在价格、供货保障方面的利益。
QQ图片20210602111905 - 副本 - 副本.png

浪拓电子为客戶提供创新的电路保护方案,以确保现今高精密电子产品中的安全性及可靠度。