DM1Z002FJ-EVK-002过零检测板测试评估
因为之前一直有面板包的公众号,所以经常喜欢关注面板包里的发布的信息。前不久在面板包社区里,看到了有过零检测的专用板,刚好跟我司之前有一款产品控制产品有关联,感觉比我们用单片机来检测零点电压要稳定。于是就联系了管理人员申请了一块样品。
因为之前一直没时间来测试下。由于很多的爱好朋友都已测试完成大部分所有功能了,我就不测试AC输入,今天简单地测试了一下低压输出信号变化时的检测情况(注意是低压信号检测哦)。使用简单直流电源模拟输入,万用表测试下检测信号(不去搬示波器原谅我偷一下懒哈)。
以下为测试内容:
1. 样品图片:为表示尊重和感谢,样品图还是要发布一下滴。

样品反面图

样品正面图
样品锡点均匀饱满,设计简单方便。
2. 测试现场图:
2.1 试验1:
5V工作电压,24VDC取代AC220V输入:

(DC 5V power supply , DC 24V input instead of AC220v.)
测试结果如下:

(持续保持一分钟,数值变化从5.07到5.13V左右跳动,符合MCU检测条件)
2.2试验2:
5V工作电压,12VDC取代AC220V输入:

(DC 5V powersupply , DC 12V input instead of AC220v.)
试验结果如下,

(持续保持一分钟,万用表显示数值为0(是否正确,欢迎纠正,哈哈哈哈)
调整DC13.5V输入时,检测不稳定(时面为0,时面显示5V左右)
调至DC14V输入时,稳定显示输出为5.03V (正常),结果如下:

(这是否说明在电压低于12V时则判断为0点?,不适合于低于12V 交变电压?)
2.3试验3:
3.3V工作电压,24VDC取代AC220V输入:
(3.3V operationwork voltage,24VDC instead of AC220V input )
试验结果如下图:

(持续保持一分钟,万用表显示数值为4V左右)
因为各位大神已经测试完成AC220V交变0位的检测,而且我司刚好有用到过低频低压交变部分,所以以上为个人对些次样品的低压部分的测试情况,如有不正确的地方,欢迎指正哈。