先介绍一下现场情况,变频器是整流单元和逆变单元成柜,控制柜的控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,整流单元的开关电源板、检测板、驱动板有两路电源供电,分别是正负母线540V取电和外接220V单相电交流经整流桥供电。两路并在一起,一般情况下只有一路供电。
现在情况是这样的,降压变压器的后级没有从三相电取电,而是从单相电拉了一根线单独供电,给变频器整个控制系统供电,包括开关电源,单相滤波器,接触器,框架断路器等控制设备,整流单元的供电也由这路单相电供电,此时如果合上控制系统的框架断路器,单相电线路在一到两秒就会跳闸,跳的是供电的单相电而三相电没有跳,但是如果不合主断路器这两路单独供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因?
我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起跳闸,但是测量了一番也没有短路的情况;
断路器合闸瞬间,整流后的540V直流和单独供电的220交流经整流310V在电源板相互冲突,两个直流源并联导致出现问题,但是为什么会导致跳闸不太明白;
其他原因暂时想不到,但是用隔离变压器给电源板的220隔离供电的话,再次合闸就不会出现跳闸,正常上电运行。
为什么要“拉了一根线单独供电”?
感觉是在接零、接地上遇到了问题?