本电源是一款 AC380/50Hz 三相四线输入、DC800~1000V 直流输出高压电源,输出有效功率 可达到 9kW 电源具备效率高、输出纹波低、可靠性高、温升低、可长时间满载工作、防尘、防 溅水、便于携带等优点, 电源操作简便, 内部板卡模块化, 便于维护。
内部详细板卡图片:
实验波形
> 输入电压: 三相 AC380V±10%
> 1 路直流输出: DC650V~1000V 0~10A, 纹波峰峰值小于 100mV; > 1 路交流输出:AC220V 5A;
> 具备可调实时远端补偿功能;
> 具备告警信息存储功能, 并且所有信息上报; > 具备远端可控功能;
操作说明:
1.输入端子: X5
编号 | 名称 | 功能 | 电气特性 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
1 | U | 交流输入 U | 323 | 380 | 430 | 线电压 V |
2 | V | 交流输入 V | 323 | 380 | 430 | 线电压 V |
3 | W | 交流输入 W | 323 | 380 | 430 | 线电压 V |
4 | N | 零线 |
2.直流输出端子: X2、X3
编号 | 名称 | 功能 | 电气特性 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
1 | DC+ | 直流输出正 | 650 | 800 | 1000 | DC V |
2 | DC- | 直流输出负 | 0 | 0 | 0 |
3.辅助控制通讯端子: X1
编号 | 名称 | 功能 | 电气特性 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
1 | 485+ | 对外通讯口 | 3.3 | 5 | 5.5 | V |
2 | 485- | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
3 | 复位 | 远控复位 高电平动作 | 4 | 5 | 6 | V |
4 | 开机 | 远控开机 高电平动作 | 4 | 5 | 6 | V |
5 | 状态 | 无源状态反馈 | 正常: 闭合 故障: 断开 | |||
6 | GND | 相对开机、复位地线 | 0 | 0 | 0 | V |
电源前板按钮操作说明
操作说明:
1. ∧: 向上调节按钮以及页面切换按钮;
2. ∨: 向下调节按钮;
3. 设定: 电压、电流、时间设置按钮、故障查询翻页按钮;
4. 启停按钮: 控制电源是否运行输出。
5. 复位: 当电源出现故障并排查故障已经解除后并且在关机情况下方可按下。
6. 运行指示灯: 电源处于运行状态下, 该指示灯点亮为绿色。
7. 故障指示灯: 电源如有故障时, 该指示灯点亮为红色, 并且显示屏会跳转到故障界面。 按下设定按钮会进入如下设置界面, 同时设置项会变成阴影, 如下图所示:
再按一下设置按钮,阴影会跳转到下一项,如果没有按下设定按钮超过 6S,界面会自动跳入主
界面。
当进入历史故障界面时可以看到有阴影部分, 此时可以按下设定按钮, 阴影部分会是条数和故
障信息,按下∧和∨按钮可以查询每一条故障信息:故障发生时刻的电压、电流设置 补偿线 缆阻值设置以及输入电压, 如下图所示:
安装尺寸图:(单位 mm) 重量 ≤20KG
电源尺寸: 400mm(深) x 220mm (宽)x 200mm(高)