如图所示为某一负载保护电路,当检测到流经负载的电流值超过上限值时,负载被断开(有自锁功能),过载指示灯V2亮。
![forum.jpg forum.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202303/14/193047ing5n8n3nqitiimm.jpg)
电路工作原理:
流过负载的电流变大(负载电阻变小);
➜ N点电位升高(UM=R5 * I 负);
➜ NPN三极管V3趋向饱和状态(V3的Uce变小);
➜ M点电位下降;
➜若M点电位小于1/2 Vct时,3脚输出高电平;
➜ 7脚悬空(可视为高电平——3脚、7脚为同电平):
➜PNP三极管V4截止(负载被切断);
继电器吸合,J-1闭合接地,M点低电平,3脚出高电平——自锁。
调节设定电流值大小:
(1)Rp1触点上移
➜Vct变大
➜上限电流时M点电位变大
➜上限电流时N点电位变小
➜负载电流变小;
(2)过载临界时M点电位为某一定值,UM=R5 * I 负,R5变大
➜负载电流变小。