一、前年冬天,供职某单位做维修电工过程中,一次同一位同事检修电动机。在装配电动机过程中,该同事不按标准流程操作,采取逐个拧紧端盖固定螺栓装配方式,结果用手拨动电动机转轴非常吃力。为此,本人劝他将各个螺栓拆下再重新装配,但他却选择了无视,并理直气壮地表示“这没什么,通电让电动机转一会就好了,有什么大惊小怪的”。可是事与愿违这位同事的预判落了空,通电后没多大一会儿,电动机伴着刺耳的金属摩擦声趴了窝,拆开一看电动机因为端盖受力不均发生了严重的扫膛故障,直接废了!
二、十多年前,本人在某煤矿工作,期间该矿为机修车间采购了两台工业级落地扇为工人降温。一名电工同事前往为新购落地扇安接插线板,本来十分寻常的工作却被该同事干成了“绝活”:两台风扇通电只转了没半分钟都冒烟烧毁了!究其原因,绝不是所谓的风扇质量问题,而是因为该同事犯了根本性错误——他认为两匹断路器都是控制AC220V,于是将插线板的引线接到了配电柜一支两匹断路器输出端,但是该断路器输入是AC380V,于是乎这风扇不烧才怪呀。
三、去年,单位进行电控柜升级改造过程中,为了适配新换装的DC24V MY2N型继电器,便新装了两块开关电源。结果本人组装完毕试机时,两块开关电源在通电瞬间几乎同时“嘭”的一声烧毁了!至于该起故障的原因,倒不是本人犯错给开关电源接入了AC380V,而是忽视了一个细节之处——该开关电源具有AC110V/220V输入电压等级切换开关,本人忘了将开关拨至AC220V,结果成了反面教材。
四、今年三月份,本人和另外两位同事利用工余时间赚外快,本来有搞头的活动,却因为一位同事的粗心大意而到头来白忙活了一场。原来我们接装的一套电控柜中,有一款信捷XC3系列的PLC装置,为此特让对此比较熟悉的一位同事负责PLC装置的接线。万万没想到就是这个分工造成了白忙活一场的后果——该同事认为PLC工作电源都是AC220V的,而忘了仔细核对PLC装置的参数表,但偏偏此次遇到的PLC装置电源是DC24V,结果通电片刻后PLC香消玉殒,我们的劳务费也理所当然成了赔偿款。