虽说现在刚刚进入三伏天,但这高温天气却如同失控一般,在我们齐鲁大地肆意妄为,致使我们山东大部分地区连续多日突破40度高温大关。在如此高温天气下,身为电力维修工作者的本人和同事们那是接二连三地接受洗礼,这不昨天刚经历过入夏以来最为猛烈的一起事故。
话说7月9日,就当我们维修队一行4人刚检修完辖区某供电线路回到驻地,还未来得及将被汗水浸透的工作服换下,便接到调度中心的命令,让我们立即赶往某小区——归属该小区的厢变发生爆燃!险情便是命令,顾不上许多,我们一行人立即驾车前往事发地,并在第一时间通知担负事发小区线路调配的变电站,将该小区高压供电线路做分断处理。在得到分断动作指令执行完毕后,我们随即通知消防队可以扑救。
到达现场后,我们均被眼前的一幕惊到了,该小区有三层楼高的厢变点,已经是火焰冲天,火头那是直冲天际,不断有被大火烧爆的炸响声发出。燃烧产生的高温更是让这40度的天气如同烈火烹油一般,我们距离火点一百多米处仍然感到热浪滚滚,仿佛置身于太上老君的炼丹炉中一样!由于该厢变在我们到达前,火势已经无法控制,于是只能等消防灭火后再做计较。利用消防扑救的时间,我们向小区物业相关人员了解该厢变爆燃的前后经过。
据小区两名物业电工介绍,该厢变在几天前曾出现过报“超温”故障现象,但物业公司管理人员认为这是因为厢变被持续高温炙烤而引起的,为了小区业主正常生火,便让他们将故障复位,调节一下散热百叶窗加强空气流动就行。后来为了摒弃“超温”故障带来的麻烦,物业管理人员更是让电工直接将该项保护功能关闭!不曾想,在当日午饭时该厢变猛地发生自燃现象。听完物业电工的述说,我们又实地查看了该小区入住率和构成形式,结果发现小区不少住户将住房改为多户出租屋(空调室外机数量说明了一切),在调看小区供配电资料后,总的来说就是该小区实际用电量大于变压器容量。