雷击浪涌瞬变保护主要有两种,过流保护用于限制峰值电流,过压保护用于限制峰值电压。
常见的过压保护元器件有气体放电管、固态放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻等。
不同的过压保护器件的原理各有不同,选择的时候还需要结合保护原理、工作条件、和使用环境来综合考虑。
钳位型器件选型
钳位型器件选型
截止电压 ≥ 正常工作最大电压 (保证器件不会在正常工作时损坏)
最大箝位电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
功率/最大箝位电压 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流 (器件自身不会被脉冲损坏)
最大箝位电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
功率/最大箝位电压 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流 (器件自身不会被脉冲损坏)
开关型器件选型
击穿电压下限 ≥ 正常工作最大电压(保证器件不会在正常工作时损坏)
脉冲击穿电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
通流量 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流(器件自身不会被脉冲损坏)
脉冲击穿电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
通流量 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流(器件自身不会被脉冲损坏)
常见防护方案设计