相信各位维修电工同行都有处置漏电故障的经历,而且对于单相用电系统此类故障会更多一点,毕竟这生活中单相用电绝对是重头戏。前段时间,同一小区的一位维修电工同行在排查自家厨房漏保开关跳闸故障时却犯了糊涂,而导致排查工作走进了死胡同,事情的前后经过诸位同行请看正文。

话说同行家中厨房配用的漏保开关,在近期经常出现跳闸故障现象,同行将漏保开关出线端导线拆下,合闸后漏保开关不动作,输出端电压同输入端电压一致,按下“试验”按钮漏保开关能快速分断,由此同行判定漏保开关功能正常,顺其自然接下来同行对供电线路和关联电器进行排查。同行将厨房里抽油烟机、冰箱等电器电源插头全部拔下,用万用表“Ω”档测量火线对地线间电阻,发现阻值为无穷大,紧接着同行认定故障应该是电器存在异常所引发。不过同行对电器进行逐个测量后,却发现各个电器的绝缘性能均正常,也不存在短路故障。一头雾水的同行随即将漏保开关接线恢复正常,在插入电器的情况下漏保开关正常,不过当厨房恢复日常使用后,漏保开关又会出现跳闸动作,只搞的同行颇为疑惑。鉴于上述种种操作,同行无奈之下请本人前去帮忙。

或许不少同行看完上面的叙述,已经发现该同行在检修过程中的疏漏——他仅仅测试了火线的绝缘情况,而忽视了测量零线对地的绝缘状况;还有零火线间是否有短路故障等。当本人询问他为何不测量零线绝缘状况时,他给出的回复却是“零线不带电,量它干什么”!听完他的回答后,本人着实不知该作何评价,咱也不知道这同行该见解是从何处学来的?为避免不必要的误会,本人对同行的“高见”未做过多指正,而是直接动手检测。

经过测量零线和地线间阻值,本人发现两线间的阻值处于一种飘忽不定大幅波动的状态,于是本人和该同行着手对厨房里关联的线路和墙插等展开摸排。经过一番拆卸测量后,最终发现故障原因为——由于厨房内电饭煲使用频繁(该同行家里人口较多,吃饭时间不固定),从而导致对应墙插上压接的零线虚接松动,零线松动裸露部分同火线以及地线间的距离都非常小,尤其是同地线间的间隔更是微乎其微!

虽然该例故障同推测有所出入,不过该同行所秉持单相供电系统漏电故障排查“测火不测零”观点,却是十分片面和不妥的,各位同行是不是也认同该观点?

forum.jpg