三相电机控制,用 220 伏交流接触器没问题,而用 380 伏交流接触器,却出现停止不正常的问题:电磁性很难释放或者根本释放不了,造成启动后难停止的问题。
首先可以断定:不是接线错误的问题。下面就是主要控制的电路图。(当然,还有一些反馈信号,多是结合中间继电器控制反馈,由于那些与主要控制没多大关系,就没有画出来。另:图中启动按钮下面那个“37”是笔误,请忽略。)
我们可以看到,有一个旋钮开关,它有三个触点,分别对应现场、远程、停止。
扭到中间位置,就是停止;往左边扭,就会让“7”号线与“5”号线接通,进行现场控制;扭到右边,则会让“37”号线与“5”号线接通,进行远程控制。
剩下的就都好理解了:现场,就是通过现场按钮启动;而远程,就是通过plc柜,让“37”号线与“35”号线连通,从而控制接触器线圈通断电,来控制电机启停。
现在问题就是:如果这个接触器线圈是 220 伏的,就可以正常启停;而换成 380 伏的接触器,则停止困难。
为什么我要这么说?因为这样的设备,同样的控制不止一台,而是十三台。
于是,我就不得不说一下这个情况发生的背景。这是一家污水处理厂的事故调节池,上面有十三台同样的搅拌器放在不同的位置,虽然控制箱都跟着搅拌器放在了不同位置,但控制系统的接触器,却集中放在一个大控制配电柜里。
十三个接触器及辅助触点,热继电器等一字排列。
我们原先以为是按钮开关复位问题,或者接触器回弹问题。但有趣的是:恰好前五台的启停有问题,而后面八台都正常。这也太巧了吧?
仔细,定睛一看,原来前面五台是380伏的接触器,而后面都是220伏的接触器。
这型号不同,那接线安装人员,会不会因为“惯性化操作”把线路接错呢?还真没有。
找问题,测量各可疑线路的电压。
惊奇地发现:那根到 plc 的远控线,即“35”号线,其对地电压,居然在 420 伏以上!这就有点恐怖,不好理解了,注意:是对地电压 420 伏!对地!
首先怀疑说这根远控线,可能是因为感应电压,产生了高电压。
拆了这根“35” 号线,果然可以正常启停。
但“35”号线是有它的使命的,它是远程控制的命脉。它从控制配电柜,经过近百米的电缆沟,而后到达 plc柜,接受那里的指令。
最终,我们只好把 380 伏的接触器,都换成了 220 伏的接触器。
为啥会这样呢?
在这里,给出一个推断:因为 380 伏线圈,有一端的相线是一直带着电的;而另一端的接线,又特别长,并且在电缆沟里。虽然可断电的一端断了电,但产生的感应磁场却会在线圈电路中久久存在,且受其它线缆电场的影响,造成其感应电流总存在且不小,线圈磁场不消,致使触点不能回复。而 220 伏的接触器,其不断开的一端则是接着零线……
这是不是 380 伏接触器一个适应环境的弊端呢?在有远程控制的电力系统中,是不是要慎重使用?欢迎大家留言讨论。