随着天气一天天转暖,我国大部分地区又到了雷雨天气日趋增多的时节。关于供配电系统,以及用电设备防雷、避雷的重要性,几乎是每年都会提及。无奈偏偏就有一部分单位和用户对此置若罔闻,以致酿成严重后果。这不仅仅自惊蛰节气到目前这段时间里,本地便因防雷举措不到位,接连发生了两起严重的雷击事故。
三月十八日傍晚,本地遭遇雷雨天气,当时闪电和雷声接连持续了近一个小时。当雨停后,本人所在电力抢修队接到通知——工业园区一家企业出现高压线路报“接地”断电故障。到达现场经过摸排,我们最终发现故障原因为事发企业自属供电线路某处,因被雷击倒伏树枝触碰而导致。
经协商后本抢修队将故障排除,并在天亮后协助该企业对供电线路展开巡查,结果发现该企业对防雷的必要性到了无视的地步:其所属供电线路上的阀式避雷器不少都是锈迹斑斑;线路旁树枝超过间隔规定值竟多达三处。巡查结束后,我们将所发现的各种隐患足足归纳了十一项!
四月九日下午,本地遭遇短时雷雨强对流天气,整个过程仅持续了四十分钟左右。岂料就这么短的时间里,本地一小区某单元楼东半部分就出现了多户用电设备遭雷击烧毁故障。原来事发小区为上世纪九十年代末某国企自建,发生雷击事故均位于一栋单元楼东半部分三个单元。据住户介绍当时凡正在通电使用的冰箱、电热水器等,甚至是部分插电未开机的电器随着一道闪电,发出“嘭”的一声炸响便毫无反应了!
经查,此次雷击事故发生的根本原因在于事发单元楼在建设之初没有敷设地线所致。随着住户装修和线路改动等原因,致使事发住户家中出现感应电现象,而找来处理的电工采用单独加敷地线方法予以解决。可是本需要单独埋设接地极的操作,却被检修电工采用将地线接至避雷接地极上投机取巧了。正如上面介绍那样,该小区自企业倒闭后小区物业几乎不复存在,因此防雷接地极普遍存在锈蚀,甚至是断掉的现象,早已不再具有良好的接地性能,从而致使雷击故障发生。此外,该小区电线走线同印度式走线有的一拼,并且老式刀闸开关保有量更是惊人!