相信各位维修电工同行都对安全工作有深刻的认知,其实我们从业者在确保自身安全的同时,还要留意其他作业人员的情况,做好安全互保工作,并且认真观察仔细思考,避免不必要的异常情况出现。下面分享两例我们单位维修电工组工作中的真实遭遇,供各位同行引以为戒,工作中不妨多留意一下身边的人和物。

forum.jpg


春节假期复工之前,单位提前组织我们维修电工组和机工组对生产线,以及供配电系统等进行联合检修。由于生产线一套传动系统于节前运行时存在轻微异响症状,所以最后一天我们两组人员共同对该系统做更换检修。就当我们协助机工工友将检修好的齿轮传动系统装好后,车间主任便急不可待地让我们通电测试,不过我们维修电工组领班师傅却让车间主任稍等一下,待他查看一遍该套系统各个组件后再通电也不迟。对此车间主任和机工组的工种颇有微词,认为领班师傅是“小心过了头”。

就在众人的议论声中,领班师傅却高声招呼我们前往远端驱动电动处——众人定睛一看,均不由倒吸了一口气吐出“好险”两字。至于原因,各位同行请看附图一:也不知那位机工工友居然将扳手直接放到了如此位置上(由于我们维修电工均无此工具,所以只能是机工工友所为),这要是直接通电试机,那热闹可就大了去了!追问之下也没有人认领该工具,于是这扳手也成了我们维修电工组警示教育的展品。注:附图一为早前同类故障所拍。

forum.jpg


接下来这起故障处置案例发生在本人和同事身上:单位办公楼一层的各个办公室经常出现莫名其妙漏保开关跳闸故障,至于发生跳闸故障的房间并不固定,具有很强的随机性。早前处置的同事采取逐房排除法,不过未有收获;再后来其他同事推测是漏保开关质量欠佳,索性直接将整层房间的漏保开关换新,但仍然于事无补。

本人和搭档鉴于早前同事所做的种种努力,并结合对楼层办公室用电设备的检测情况,认为漏保开关之所以出现跳闸现象,应该是间歇性发生短路故障的可能性较大。就在我们疑惑这短路故障原因之时,门卫一句话点醒了我们:最近这流浪猫都被药死了不少。看来这故障原因同流浪猫的主要食物耗子,有直接关系。在使用手机视频录像功能,采取拉拽方式将电缆槽里的情况录下后,该故障原因终于水落石出——图二就是视频截图。

forum.jpg