接线的时候,没有注意到这个接线。
12.png
这个地方不接47,相当于这个地方,断开了,紧急制动了。周六这个地方接上线测试下。
当时为什么不接?因为想做最简单的一个测试,没有考虑到紧急制动,把这个直接忽略到了,但是对于这个设备而言,这个地方在正常的情况下,是直接和47直接短接的,这样才算是一个正常的链接。当时在想这个问题的时候,自己相当然的认为,如果没有错误或者意外情况就直接忽略了这个,这个想法是不好的。
制动是制动相应的控制电路或部分控制线路,急停是在紧急情况下使用,大型设备在每个操作点都设有急停按钮,发生紧急情况是每个操作点都可以使用急停按钮,使整台设备制动运行,确保人身或设备的安全。
这个制动本身就说明了问题,以后在思考这个问题 的时候要注意!!!