实际应用中需要使用CANoe控制OUTMM输出固定电压,本文介绍具体实现的方法。

步骤

在OUTMM是配置软件CSMconfig中配置数采。



Sig.Lower和Sig.Upper分别设置为0,10;

OUT.Lower和 OUT.Upper分别设置为0,10;

把配置写入到数采之中,然后导出数采的数据库文件。


101808yyyjohd7ezcebdz7.png


在 CANoe中创建工程文件:


101808kxsibvvizoqqx227.png

CANoe中创建 CAN IG:


101808qjzi7od61dxop3sv.png


并加载OUTMM控制数据库OUTMM-OUTMMctrl.dbc


101808i0sfff07fybfb7f7.png


在 CANoe-CAN IG配置中把phys value设置为5,那么OUTMM通道1应该输出5V的电压。同样如果设置为6,则输出6V的电压。


101808tso20uoolcwxsylp.png


如果需要OUTMM通道1持续输出5V电压,那么OUTMM需要持续接收到控制报文。所以在CAN IG中,把控制报文设置为周期发送,发送周期为 5ms。



本文使用CSM ADMM数采测量OUTMM通道一输出的电压,在CANoe中点击开始测量按钮。最后在CANoe的trace窗口中看到OUTMM通道一输出的5V电压:



注:原文来自Vector